PLC에서 RUN 모드와 STOP 모드는 어떤 차이가 있나요?

PLC를 이용한 설비를 점검할 때 CPU의 RUN과 STOP 표시등을 확인하는 경우가 있습니다. 두 모드는 단순히 전원을 켜고 끄는 차이인지, 프로그램 실행에도 차이가 있는지 궁금합니다. PLC가 STOP 상태로 변경되면 오수펌프와 같은 자동제어 설비는 어떻게 동작하며 현장에서는 무엇을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    RUN 모드는 PLC가 작성된 프로그램을 반복 실행하면서 입력 상태에 따라 출력을 제어하는 상태입니다. STOP 모드는 일반적으로 사용자 프로그램의 실행이 중단된 상태이므로 자동운전 출력이 정상적으로 갱신되지 않을 수 있습니다. PLC가 STOP 상태라면 CPU 상태 표시와 오류 코드를 확인하고 전원, 통신, 프로그램 이상 여부를 점검해야 합니다. 다만 STOP 상태에서 출력이 어떻게 유지되거나 차단되는지는 PLC 기종과 파라미터 설정에 따라 다르므로 실제 설비의 출력 동작을 임의로 판단해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    plc의 런모드는 내장된 제어프로그램을 정상적으로 연산 및 실행하여 설비를 자동으로 제어하는 상태이며 스탑모드는 전원은 켜있되 프로그램실행이 멈춰 자동제어가 중단된것입니다

    이렇게 스탑으로 전환되면 프로그램에 따른 자동출력이 정지되므로 오수펌프같은 자동제어설비는 보통 안전을 위해 강제로 멈추거나 수동제어상태로 전환될수 있습니다

    현장점검시 설비의 오동작이나 정지에 따른 위험여부를 봐야겠습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 RUN 모드는 저장된 제어 프로그램을 반복 실행하는 상태이고, STOP 모드는 프로그램 실행을 중단한 상태 입니다. 단순히 PLC 전원을 켜고 끄는 차이는 아닌거죠. RUN 모드에서는 센서 입력을 읽고 프로그램을 실행해 펌프, 밸브, 모터 등의 출력 신호를 제어하게 되고, STOP 모드는 사용자 프로그램 실행이 중단되므로 자동제어 기능이 정상적으로 수행되지 않습니다. 현장에서는 RUN/STOP 표시등, CPU 에러표시, 전원 및 배터리 상태, 입출력 모듈 이상 여부를 먼저 확인해 보는게 좋습니다.