안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
전동기는 기동 순간 정격전류보다 몇 배 큰 기동전류가 흐르기 때문에 차단기가 동작할 수 있습니다. 차단기의 순시 트립 설정이 너무 낮거나 전동기에 비해 용량이 부적절하면 정상적인 기동전류에도 차단될 수 있습니다. 반대로 베어링 마모, 부하 과다, 전원 전압 저하 등으로 기동시간이 길어져도 트립이 발생할 수 있습니다. 점검 시에는 기동전류와 기동시간을 측정하고 차단기의 정격 및 트립 설정값, 전동기 부하와 전원 상태를 확인해야 합니다.