전동기의 기동 시 차단기가 동작하지만 운전 중에는 정상인 이유는 무엇인가요?

전동기를 기동할 때 차단기가 트립되지만, 일단 정상적으로 운전되면 과전류 없이 작동하는 경우가 있습니다. 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 차단기와 전동기를 점검할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기는 기동 순간 정격전류보다 큰 기동전류가 흐르므로 차단기의 순시 동작 특성이나 설정이 기동 조건에 맞지 않으면 트립될 수 있습니다. 전동기의 기계적 부하가 과도하거나 전원 전압이 낮아 기동시간이 길어지는 경우에도 문제가 발생할 수 있습니다. 전동기의 정격전류와 기동전류, 실제 기동시간 및 차단기 특성을 확인해야 합니다. 원인을 확인하지 않고 차단기 용량만 키우면 케이블과 전동기 보호가 약해질 수 있으므로 주의해야 합니다.

    채택 보상으로 268베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기는 기동 순간 정격전류보다 몇 배 큰 기동전류가 흐르기 때문에 차단기가 동작할 수 있습니다. 차단기의 순시 트립 설정이 너무 낮거나 전동기에 비해 용량이 부적절하면 정상적인 기동전류에도 차단될 수 있습니다. 반대로 베어링 마모, 부하 과다, 전원 전압 저하 등으로 기동시간이 길어져도 트립이 발생할 수 있습니다. 점검 시에는 기동전류와 기동시간을 측정하고 차단기의 정격 및 트립 설정값, 전동기 부하와 전원 상태를 확인해야 합니다.