전동기에서 절연저항은 정상인데 운전 중 누전차단기가 동작하는 이유는 무엇인가요?

전동기의 정지 상태에서 절연저항을 측정했을 때는 정상으로 나타나지만, 실제 운전 중에는 누전차단기가 반복적으로 동작하는 경우가 있습니다. 이러한 차이가 발생하는 원인은 무엇이며, 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    정지 상태의 절연저항 측정만으로는 운전 중 발생하는 모든 절연 이상을 확인하기 어렵습니다. 전동기가 가열될 때 나타나는 절연 열화, 케이블 손상, 습기 유입 또는 인버터 사용 시 발생하는 고주파 누설전류 등이 원인일 수 있습니다. 먼저 차단기의 동작 이력과 누설전류를 확인하고, 전동기와 케이블을 구분해 점검해야 합니다. 인버터 회로라면 제조사가 권장하는 누전차단기 종류와 배선 조건도 확인해야 하며, 보호장치를 임의로 우회해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 274베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 정지상태에서 절연저항이 정상이라고 하더라도 운정 중에는 진동, 온도상승, 습기 등으로 인해서 누설전류가 증가할 수 있습니다. 특히 인버터 구동 전동기는 고주파 누설전류나 케이블릐 정전용량 때문에 누전차단기가 동작할 수 있습니다. 먼저 누전차단기의 동작 이력과 누설전류를 확인하고, 전원 케이블과 단자함, 전동기 권선의 절연 상태를 점검할 필요가 있고, 인버터가 있다면 제조사 지침에 따라서 누전차단기의 종류와 적합성, 접지 및 배선 상태도 확인할 필요가 있습니다.