전동기 절연저항은 정상인데 운전 중 누전차단기가 동작하는 이유는 무엇인가요?

전동기의 절연 상태를 확인하기 위해 메거로 절연저항을 측정했을 때 정상적인 값이 나왔는데도, 실제 운전 중 누전차단기가 간헐적으로 동작하는 경우가 있습니다. 정지 상태에서 측정한 절연저항이 정상이어도 운전 중 누설전류가 증가할 수 있는 이유는 무엇이며, 인버터가 연결된 전동기에서는 어떤 점을 추가로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 상태에서 측정한 절연저항은 특정 시험전압과 조건에서 절연 상태를 확인하는 값이므로, 운전 중 발생하는 모든 누설전류를 완전히 설명하지는 못합니다. 전동기가 가열되면서 절연 상태가 달라지거나 케이블과 단자함에 습기·오염이 존재하면 운전 중 누설전류가 증가할 수 있습니다. 또한 인버터를 사용하는 설비에서는 고주파 스위칭으로 인해 케이블과 전동기의 대지 정전용량을 통한 누설전류가 발생할 수 있으며, 이 전류가 누전차단기의 특성과 맞지 않으면 불필요한 동작이 나타날 수 있습니다. 점검 시에는 전동기뿐 아니라 전원 케이블, 단자함, 접지 상태, 인버터와 누전차단기의 종류 및 적용 조건을 함께 확인해야 합니다. 누설전류 측정은 적절한 계측기를 사용해 운전 조건에서 실시하고, 제조사 지침과 관련 전기안전 기준에 따라 원인을 분석해야 합니다. 보호장치의 동작을 막기 위해 임의로 차단기를 우회하거나 감도를 변경해서는 안 되며, 절연저항 측정 전에는 전자장치와 인버터를 적절히 분리해 시험 장비에 의한 손상을 방지해야 합니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 절연 저항은 정지 상태에서 측정하므로, 운전 중에만 발생하는 절연 이상이나 누설전류 증가를 발견하지 못할 수 있습니다. 운전 중에는 진동, 온도상승, 습기 등으로 절연 상태가 달라질 수 있고, 케이블이나 단자함에서 누설전류가 발생할 수도 있습니다. 특히 인버터가 연결된 전동기는 고주파 스위칭으로 인해 케이블과 전동기의 대지 정전용량을 통해 누설 전류가 흐를 수 있습니다. 따라서 인버터와 전동기 케이블의 길이, 접지 상태, 누설전류 크기, 누전차단기의 종류와 정격을 함께 확인해야 할 필요가 있습니다.