전동기의 절연저항은 양호한데 운전 중 누전차단기가 동작하는 이유는 무엇인가요?

전동기의 절연저항을 측정했을 때는 정상 범위로 확인되었는데, 실제 운전 중 누전차단기가 반복적으로 동작하는 경우가 있습니다. 정지 상태에서 측정한 절연저항이 양호한데도 누전 문제가 발생할 수 있는 이유는 무엇인가요? 운전 조건과 배선 상태를 포함해 현장에서 확인해야 할 항목을 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 상태의 절연저항이 양호하더라도 운전 중 진동이나 온도 상승으로 절연 상태가 변하거나, 케이블과 접속부에서 간헐적인 누설전류가 발생할 수 있습니다. 인버터를 사용하는 설비에서는 고주파 성분에 의한 누설전류가 누전차단기 동작에 영향을 줄 수도 있습니다. 현장에서는 전동기뿐 아니라 전원 케이블과 접속부, 인버터 및 차단기의 종류와 정격을 함께 확인해야 합니다. 보호장치를 임의로 우회하지 말고 누설전류 측정과 절연 상태 점검을 통해 원인을 파악해야 합니다.

    채택 보상으로 244베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 절연저항이 정상이라고 하더라도 운전 중 온도 상승이나 진동으로 절연 상태가 달라져 누설전류가 증가할 수 있습니다. 또한 인버터를 사용하는 경우 출력 필터나 케이블의 정전용량으로 인해 발생하는 누설전류가 누전차단기를 동작시킬 수 있습니다. 원인을 찾기 위해서는 먼저 운전 중 누설전류를 측정하고, 전동기와 케이블의 절연 상태 및 접지 연결을 확인해 보시기 바랍니다. 여러 설비의 누설전류가 합산되는 경우와 배선 손상, 단자부 습기 유입도 점검할 필요가 있습니다.