전동기의 절연저항은 정상인데 누전차단기가 반복적으로 동작하는 이유는 무엇인가요?

전동기의 절연저항을 측정했을 때 정상 범위로 확인되었지만 운전 중 누전차단기가 반복적으로 동작하는 경우가 있습니다. 정지 상태에서 측정한 절연저항만으로는 운전 중 발생하는 모든 누설전류를 확인하기 어렵습니다. 이러한 현상의 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 절연저항이 정상이라고 하더라도 운전 중에는 온도 상승이나 진동, 습기 등의 영향으로 인해서 누설전류가 증가할 수 있씁니다. 또한 전동기 케이블의 절연 손상이나 단자함 내부 결로, 접지선 접촉 불량 등이 원인이 될 수 있습니다. 인버터를 사용하는 경우에는 고주파 성분과 케이블 정전용량에 의해 발생하는 누설전류도 확인이 필요합니다. 점검 시에는 누설전류 측정기로 운전 중 누설전류를 확인하고, 전동기 뿐만 아니라 케이블과 단자함, 접지 상태도 함께 점검하는 것이 필요합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터의 고주파 누설전류, 케이블의 절연 손상 또는 여러 설비의 누설전류가 합산되면서 차단기가 동작할 수 있습니다. 운전 상태에서 누설전류를 측정하고 전동기와 케이블, 인버터를 구분해 점검해야 합니다. 차단기의 종류와 정격감도전류도 확인하되 보호 기능을 임의로 해제해서는 안 됩니다.