아하요요

아하요요

채택률 높음

3상 전동기를 교체한 뒤 회전 방향이 반대로 바뀌는 이유는 무엇인가요?

고장 난 3상 전동기를 새 제품으로 교체한 뒤 전원을 투입했는데, 기존 설비와 반대 방향으로 회전하는 경우가 궁금합니다. 같은 전원과 같은 차단기를 사용했는데 회전 방향이 달라졌다면 모터 내부 구조가 달라서 그런 것인지, 아니면 전원 케이블의 상 순서가 기존과 다르게 연결된 것인지 알고 싶습니다. 특히 펌프나 팬처럼 회전 방향이 중요한 설비에서는 반대로 운전하면 성능이 떨어지거나 설비에 문제가 생길 수 있을 것 같은데, 교체 작업 후 어떤 절차로 확인해야 안전할까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 유도전동기의 회전 방향은 전원에 연결된 상의 순서에 따라 결정됩니다. 전동기를 교체하면서 케이블의 두 상이 기존과 다르게 연결되면 회전 방향이 반대로 바뀔 수 있으며, 모터 제조사나 내부 구조가 달라서 발생하는 현상은 일반적인 원인이 아닙니다. 교체 후에는 설비의 안전조건을 확보하고 짧게 시험 운전해 회전 방향을 확인해야 하며, 반대 방향이라면 전원을 차단하고 상 순서를 바로잡아야 합니다. 특히 펌프는 역회전 시 토출량이 감소하거나 성능에 영향을 줄 수 있으므로 회전 방향과 유량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    3상 전동기의 회전 방향은 전원 선을 어떻게 연결하느냐에 따라 결정되는데, 새 모터로 바꾸면서 전원 선의 순서가 기존과 다르게 연결되었기 때문에 반대로 돌게 됩니다 역회전하면 펌프나 팬이 고장 날 수 있으므로 처음에는 기계 부품을 분리한 상태에서 전원을 아주 잠깐만 켜서 회전 방향을 눈으로 확인해야 안전합니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    모터의 회전 방향이 바뀌는 것은 들어가는 삼상의 전원 순서가 바뀌었기 때문입니다. 3상 전동기는 RST 선을 연결하는 순서에 따라서 회전 반향이 정해집니다. 그래서 새 모터로 바꾸면은 두 선의 순서가 반대로 꼬이게 된다 하면은 모터가 반대로 돌아가게 되는 거죠.

    만약에 펌프나 팬이 역회전하게 되면은 부품이 풀리거나 파손되는 사고가 날 수 있습니다. 역 방향 회전 시 기계의 이상 유격이 생기고 심한 무리가 가기 때문이죠. 그렇기 때문에 배선 중에 두 선의 위치를 서로 바꿔 주시고 기계 부품을 연결하기 전에 모터만 따로 돌려서 회전 방향을 먼저 확인해 보시는 게 좋겠습니다.