아하아멘

아하아멘

채택률 높음

3상 모터의 전류는 정상인데 회전 방향이 반대로 나오는 이유가 궁금합니다.

새로 모터를 연결하거나 정비 후 재기동했을 때 모터가 예상했던 방향과 반대로 회전하는 경우가 있습니다. 전압과 전류가 정상적으로 측정된다면 모터 자체에는 문제가 없는 것처럼 보이는데, 3상 전원 중 두 상의 순서가 바뀌면 회전 방향이 반대로 바뀌는 것인지 궁금합니다. 현장에서 확인하는 방법도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    3상 유도전동기는 3상 전원의 상순서에 따라 회전 방향이 결정됩니다. 따라서 R-S-T 순서에서 두 상의 위치가 서로 바뀌면 회전 방향도 반대로 바뀔 수 있습니다. 전압과 전류가 정상이어도 상순서가 잘못되면 역회전할 수 있으므로 신규 설치나 모터 교체 후에는 저속 또는 순간 기동으로 회전 방향을 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 176베리 받았어요.

    채택된 답변