아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기설비에서 전동기의 회전방향을 변경할 때 전원을 차단하고 작업해야 하는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기의 회전방향은 일반적으로 전원 측 세 상 중 두 상의 연결을 바꾸면 변경할 수 있다고 배웠습니다. 그런데 현장에서 회전방향을 바꾸는 작업은 단순히 배선만 변경하면 되는 것인지 궁금합니다. 전원이 공급된 상태에서 상을 변경하면 어떤 위험이 발생할 수 있으며, 인버터로 구동하는 모터도 동일한 방식으로 회전방향을 변경해야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    3상 전동기의 회전방향은 일반적으로 상순서를 바꾸면 변경할 수 있지만, 전원이 공급된 상태에서 배선을 변경하면 감전과 단락, 아크 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 전원을 차단하고 재투입 방지 조치를 한 뒤 무전압 상태를 확인하고 작업해야 합니다. 인버터 구동 모터는 운전 중 출력 배선을 바꾸는 방식으로 방향을 변경해서는 안 되며, 인버터의 정·역회전 명령과 관련 설정을 사용하는 것이 일반적입니다. 작업 후에는 배선과 설정을 확인하고 주변 안전을 확보한 상태에서 시험 운전을 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 302베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기가 흐르는 상태에서 선을 바꾸면 큰 불꽃이 튀거나 감전 단락사고등이 생길 가능성이 높습니다

    인버터로 움직이는 모터는 전선배선을 직접 바꿀필요없이 인버터의 버튼이나 설정만 살짝 바꿔주면 안전하게 진행할수 있습니다