하수처리장 포기조에서 용존산소가 시간대별로 크게 변하는 이유는 무엇인가요?

포기조의 용존산소는 송풍기를 통해 공급되는 공기량과 미생물의 산소 소비량에 따라 달라지는 것으로 알고 있습니다. 그런데 송풍기가 정상적으로 운전되고 있는데도 용존산소가 시간대별로 크게 변한다면 어떤 원인을 의심해야 하나요? 이러한 변동을 줄이기 위해 현장에서 점검하거나 조정할 수 있는 사항도 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    용존산소가 크게 변하는 원인으로는 시간대별 유입 유기물 부하 변화, 송풍량 조절, 산기관 막힘, 수중 혼합 상태의 차이 등이 있습니다. 특히 산기관 일부가 막히면 공기가 고르게 공급되지 않아 측정 위치에 따라 용존산소가 다르게 나타날 수 있습니다. 현장에서는 여러 지점의 용존산소를 비교하고 송풍기 운전 상태, 밸브 개도, 산기관의 막힘 여부를 확인해야 합니다. 필요 이상으로 송풍량을 높이면 전력 낭비가 발생하므로 실제 산소 요구량에 맞게 공기 공급량을 조절하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변