PLC에서 비상정지 버튼은 왜 프로그램보다 하드웨어로 먼저 차단하나요?

PLC로 모든 설비를 제어하는데도 비상정지 버튼은 PLC 프로그램과 별도로 연결하는 경우가 많았습니다. 프로그램에서 정지 명령을 보내도 될 것 같은데 왜 하드웨어 회로를 따로 구성하는지 궁금합니다. 안전과 어떤 관련이 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    비상정지 어떤 상황에서도 즉시 설비를 멈춰야 하기 때문에 PLC프로그램에만 의존하지 않습니다 PLC가 고장 나거나 프로그램 오류가 발생해도 하드웨어 회로가 직접 전원을 차단하도록 설계합니다.

    이렇게 해야 긴급 상황에서도 빠르게 설비를 정지시킬 수 있어 작업자의 안전을확보할 수 있습니다. 그래서 산업현장은 비상정지 회로를 별도로 구성합니다.

    채택 보상으로 180베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC 비상정지 회로를 하드웨어로 구성하는것에서 핵심포인트는 PLC CPU의 다운과 프로그램의 연산 오류, 그리고 접점 융착이 발생했을때도, 확실하게 정지를 보장하기 위함 입니다. 소프트웨어만 의존한다면 CPU에 먹통 현상이 생길수 있고, 스캔 루프가 꼬였을때 비상정지 버튼을 눌러도 정지 명령이 실행되지 않아서, 대형사고로 이어질 가능성도 있습니다.

    그러니 안전 규격상 비상정지 신호는 안전 릴레이나 메인 마그네트 전원을 직접 제어하도록 물리적인 직렬회로로 구성하는거죠. CPU 상태나 프로그램 정상 동작여부와 무관하게 구동전원을 강제로 직접 차단함으로써 비상시에 설비를 바로 바로 멈추도록 조치하는거라고 이해해 주시면 좋겠습니다.