오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기 운전 중 전압 불평형이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?

3상 전동기는 각 상에 균형 잡힌 전압이 공급되어야 정상적으로 운전할 수 있습니다. 하지만 전원 계통이나 접속부에 이상이 생기면 상별 전압이 서로 달라지는 전압 불평형이 발생할 수 있습니다. 전압 불평형이 전동기에 미치는 영향은 무엇이며, 정기점검에서는 어떤 항목을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기에 전압 불평형이 발생하게 되면 각 상의 전류가 불균형해지고 역상 전류가 발생해 전동기 내부에 추가적인 발열이 생기게 됩니다. 특히 전압 불평형률이 작더라도 전류 불평형은 훨씬 크게 나타날 수 있어 권선과 절연 수명 단축으로 이어질 수 있습니다. 심한 경우 토크 저하, 진동 증가 및 과부하 트립이 발생할 수 있습니다. 주요 원인으로는 전원 측 전압 불균형, 단자 체결 불량, 접촉기 접점 열화 및 퓨즈 이상 등이 있을 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전동기 운전중 전압 불평형이 발생하면 전류의 불균형이 크게 확대되어 권선이 과열과고 절연에 문제가 생길수 있습니다

    이어 전동기의 수명 단축을 야기할수 있습니다

    정기점검 시에는 각 상의 전압과 전류를 측정하여 불평형률을 확인하고 전원 단자의 체결상태와 접촉불량 여부를 봐야합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.