아하
학문

전기·전자

탈퇴한 사용자
탈퇴한 사용자

멀티탭에 전원 연결시 스파크 튀고 누전차단기가 내려가는데

접지공사가 부실한거 같거든요? 이게 현상이랑 관련성이 있을까요? 기술적으로도 좋으니 자세히 설명해주시면 감사하겠습니다.

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 전찬일 전문가
    전찬일 전문가
    서울교통공사

    안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

    멀티탭에 전원을 연결했을때 스파크카 튀고 누전차단기가 내려가는 현상은 여러가지 원인으로 발생할 수 있지만, 접지공사의 부실도 원인 중 하나가 될 수 있습니다. 접지공사가 부실하면 다양한 전기적 문제가 발생할 수 있습니다. 기기 고장, 누전, 전기 충격, 전압 불안, 화재 등 위험한 현상이 발생할 수 있습니다. 가능하면 전문가 점검이 가장 좋으며, 접지저항 측정이나 접지서 연결상태 확인을 해보시길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    멀티탭에 전원을 연결할 때 스파크가 튀고 누전차단기가 내려가는 현상은 접지공사가 부실한 경우와 관련이 있을 수 있습니다. 접지가 제대로 이루어지지 않으면 전류가 안전하게 흐르지 못하고 전기기기에서 이상 전압이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 전류가 흐르지 않거나 누전차단기가 작동하여 안전을 확보하려는 작동이 이루어지게 되며 이는 스파크 현상과 밀접한 연관이 있습니다.

  • 안녕하세요. 박성호 전문가입니다.차단기가 떨어진다면 접지보다는 기존 전원선어딘가가 쇼트가나거나 누설이 되고 있다고 보여집니다. 관련 전원성을 점검해보시는게 좋겠습니다

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    접지공사가 부실하면 스파크와 시스템 장애를 일으켜 관련성이 높습니다.

    이는 정상적인 누설 전류를 처리하지 못해 차단기가 자주 작동할 수 있습니다.

    또한 멀티탭에 많은 기기를 연결하게 되면 과부하가 발생하고 기기나 배선의 절연 불량으로

    차단기가 내려갈 수 있습니다. 예방법으로는 건물의 접지를 점검하고 필요시 보완과 과부하 방지를 위해서

    고전력 제품기기는 멀티탭이 아닌 벽 콘센트를 사용하시는 좋습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    멀티탭 연결 시 스파크가 튀고 누전차단기가 내려가는 원인은 접지 부실뿐만 아니라 배선 단락 누전 과부하 등 여러 요인이 있을 수 있습니다. 접지가 제대로 이루어지지 않으면 누전 시 전류가 안전하게 대지로 흐르지 못해 차단기가 작동하지 않거나 과전류가 발생할 가능성이 높아져 전원 연결시 스파크가 발생할수 있습니다

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    멀티탭에 전원 연결 시 스파크가 튀고 누전차단기가 내려가는 현상이 발생한다면, 접지 문제뿐만 아니라 다양한 요인이 있을 수 있습니다. 전선의 피복이 손상되어 있거나 멀티탭 자체가 손상된 경우, 또는 내부 회로에서 단락이 발생할 수 있습니다. 접지가 적절하지 않은 경우, 누전 발생 시 전류가 땅으로 안전하게 흐르지 못해 누전차단기가 작동할 수 있습니다. 문제의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 전문가의 점검을 받아보시는 것이 좋습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.