전기설비에서 인버터의 출력 주파수는 정상인데 전동기의 회전속도가 설정값에 도달하지 못하는 이유는 무엇인가요?

인버터로 전동기를 운전할 때 주파수 표시값은 설정한 값까지 정상적으로 상승하는데, 실제 전동기의 회전속도는 기대한 수준에 도달하지 못하는 경우가 있습니다. 출력 주파수가 정상이라면 모터도 그에 맞는 속도로 회전해야 할 것 같은데, 실제 속도가 달라지는 원인이 궁금합니다. 이런 경우 인버터 설정과 전동기 상태 중 어떤 항목을 먼저 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    유도전동기의 실제 회전속도는 공급 주파수에 따른 동기속도보다 슬립만큼 낮으므로 부하가 증가하면 실제 속도가 더 낮아질 수 있습니다. 또한 인버터의 주파수 표시값이 정상이어도 전동기의 극수와 정격 주파수, 부하 토크, 제어 방식 및 속도 피드백 설정에 따라 실제 회전속도가 달라질 수 있습니다. 먼저 전동기 명판의 정격 주파수와 극수, 인버터의 제어 모드 및 파라미터를 확인하고 실제 회전속도를 별도로 측정해 표시값과 비교하는 것이 좋습니다. 부하가 과도하거나 기계적인 구속이 발생한 경우에는 전류와 온도도 함께 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 256베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인버터의 출력 주파수가 정상이라고 하더라도 전동기의 실제 회전속도는 부하와 전동기 상태에 따라서 달라질 수 있습니다. 특히 유도전동기는 부하가 커질 수록 슬립이 증가해 동기속도보다 느리게 회전합니다. 또한 과부하, 출력전압 부족, 인버터의 토크 제한 설정, 전동기 결함 등이 원인이 될 수도 있습니다. 현장 점검 시에는 부하 상태와 인버터의 전압, 전류, 토크 제한 및 운전 설정을 먼저 확인하고, 필요한 경우 회전속도를 직접 측정해 비교하시는 것이 좋습니다.