UPS 배터리의 내부저항이 증가하면 정전 시 어떤 문제가 발생하나요?

UPS는 정전이 발생했을 때 배터리에 저장된 에너지를 이용해 중요 설비에 일정 시간 전원을 공급합니다. 그런데 배터리를 장기간 사용하면 내부저항이 증가해 평상시에는 정상적으로 충전되더라도 정전 시 부하를 충분히 공급하지 못할 수 있습니다. 배터리 내부저항이 증가하는 원인은 무엇이며, 유지보수 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    UPS 배터리의 내부저항이 증가하는 주요 원인은 장기간 사용에 따른 전극판의 노화나 황산연 결정화, 전해액 상태 변화 및 부식 등을 꼽을 수 있습니다. 내부저항이 커지게 되면 정전 시 큰 전류가 흐를 때 배터리 내부에서 전압강하가 증가해 출력 전압이 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 UPS가 저전압을 감지해 조기에 차단되거나 중요 설비에 전원을 충분히 공급하지 못할 수 있습니다. 유지보수 시에는 배터리별 내부저항, 단자전압, 충전전압 및 온도를 측정하고 배터리 간 편차가 큰 셀이 있는지 확인해 보는게 중요 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    배터리는 사용 기간이 길어지거나 충·방전이 반복되면서 전극과 내부 화학물질이 열화되어 내부저항이 증가할 수 있습니다. 내부저항이 높아지면 부하 공급 시 전압 강하가 커지고 사용 가능 시간이 짧아질 수 있습니다. 배터리별 단자전압과 내부저항, 온도 및 충전 상태를 측정해 다른 셀과 비교해야 합니다. 정기적인 용량 시험과 제조사 교체 기준을 통해 배터리의 실제 성능을 확인해야 합니다.