아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비에서 인버터의 출력전류는 정상인데 모터의 회전속도가 설정값에 도달하지 않는 이유는 무엇인가요?

인버터로 구동하는 모터에서 운전 주파수 설정값을 높였는데도 실제 회전속도가 기대한 수준까지 올라가지 않는 경우가 있습니다. 인버터의 출력전류는 정상 범위에 있고 별도의 트립도 발생하지 않는데 속도가 충분히 증가하지 않는 이유가 궁금합니다. 부하 특성이나 주파수 제한 설정, 모터의 상태 등이 원인이 될 수 있는지 어떤 항목부터 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터의 출력전류가 정상이어도 실제 모터 속도가 기대값에 도달하지 않을 수 있습니다. 주파수 상한 설정이나 외부 아날로그 지령의 스케일링, 다단속 설정 등이 목표 주파수를 제한할 수 있으며, 기계적 부하가 지나치게 크거나 모터와 부하 사이에 미끄러짐이 발생하는 경우도 확인해야 합니다. 먼저 인버터의 주파수 지령값과 실제 출력주파수, 제한 설정 및 운전 모드를 비교하는 것이 좋습니다. 출력주파수는 설정값에 도달했는데 속도가 낮다면 모터와 전달장치의 상태를 추가로 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 306베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인버터의 출력 전류가 정상이어도 모터의 회전속도가 설정값에 도달하지 못하는 경우가 있습니다. 이는 주파수 제한 설정, 부하 과다, 모터 상태 이상 등이 원인일 수 있습니다. 인버터의 최대 주파수 설정과 실제 출력 주파수가 설정값에 도달하는지 확인해야 하고 출력 주파수는 정상인데 속도가 낮다면 부하가 과도하거나 모터에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 또한 모터의 극수와 정격 주파수, 인버터의 제어 방식도 확인해야 합니다. 유도전동기는 부하가 커지면 슬립이 증가해 회전속도가 떨어질 수 있기 때문 입니다.