전기히터의 전류는 정상인데 설정온도까지 올라가는 시간이 길어지는 이유는 무엇인가요?

전기히터 설비를 점검할 때 히터에 공급되는 전압과 전류가 예전과 크게 다르지 않은데도 설정온도까지 올라가는 시간이 점점 길어지는 경우가 궁금합니다. 전류가 정상이라면 히터 자체에는 문제가 없다고 생각하기 쉬운데, 히터 표면에 오염물이 쌓이거나 열이 외부로 많이 빠져나가는 경우에도 가열시간이 길어질 수 있는지 알고 싶습니다. 온도센서나 온도조절기 설정 문제까지 포함한다면 현장에서는 어떤 항목부터 확인하는 것이 효율적인지도 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    히터 전류가 정상이라면 히터에 공급되는 전기적인 입력은 크게 변하지 않았다는 의미이지만, 실제 온도 상승속도는 주변 조건과 열전달 상태의 영향을 함께 받습니다. 히터 표면에 먼지나 이물질이 쌓이거나 열교환부가 오염된 경우 열이 제대로 전달되지 않을 수 있고, 보온재가 손상되어 열손실이 증가한 경우에도 설정온도 도달시간이 길어질 수 있습니다. 또한 온도센서의 설치 위치가 변했거나 센서 오차가 발생하면 실제 온도와 표시온도가 달라질 수 있으므로 전압과 전류뿐 아니라 센서값과 실제 온도, 히터 제어 출력의 동작상태를 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변