전기실에서 케이블을 너무 촘촘하게 포설하면 문제가 생기나요?

케이블 트레이를 보면 여러 회로의 케이블이 한꺼번에 포설되어 있는 경우가 있는데, 케이블 사이에 여유 공간이 거의 없는 현장도 있습니다. 전선 굵기와 정격이 적절하다면 단순히 많이 모여 있는 것은 문제가 없다고 생각했는데, 케이블이 밀집하면 열이 빠져나가기 어려워 허용전류가 감소할 수 있다고 들었습니다. 실제로 케이블을 밀집해서 포설할 때 어떤 문제가 발생할 수 있고 이를 어떻게 고려해야 하는지 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    케이블이 지나치게 밀집하면 각 케이블에서 발생하는 열이 주변으로 충분히 방출되지 못해 케이블의 온도가 상승할 수 있습니다. 이 때문에 같은 굵기의 케이블이라도 단독으로 포설할 때보다 허용전류를 낮게 적용해야 하는 경우가 있습니다. 특히 부하전류가 큰 동력케이블을 여러 회로 함께 포설하면 장시간 운전 시 열화 위험이 커질 수 있습니다. 따라서 케이블 선정 시 단면적뿐 아니라 포설방법과 케이블 집합조건, 주위온도 등을 함께 고려해야 합니다.

    채택 보상으로 202베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    케이블을 너무 모아두시면 열이 안 빠져나가서 절연체가 녹을 수가 있습니다. 왜냐하면 전류가 흐를 때 생기는 열이 갇히게 되죠. 그래서 합선 사고로 이어질 수가 있기 때문입니다. 그리고 열 문제를 막으려면 허용 전류를 낮게 잡아주는 보정 개수를 꼭 쓰셔야 됩니다.

    그리고 전선이 엉켜 있으면은 전력선에서 나오는 노이즈가 제어선으로 흘러 들어갑니다. 그래서 옆에 있는 통신선에 신호 오류를 자꾸 만들게 되죠. 그래서 트레이 위에 깔 때는 전선 사이에 꼭 적당하게 간격을 두시고 벌려 주시는 게 안전하다는 걸 기억해 주세요.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선을 촘촘하게 붙여 깔면 전기를 쓸 때 나오는 열이 밖으로 빠져나가지 못해 피복이 녹거나 전선이 견딜 수 있는 전류 용량이 크게 떨어집니다 따라서 현장에서는 케이블 사이에 전선 두께만큼 틈을 띄워 바람이 통하게 하거나 열이 갇힐 것을 대비해 처음부터 더 굵은 전선을 사용하는 안전 대책을 세워야 합니다