가장정갈한등심
집수정의 수위가 높아 오수펌프를 가동했지만 수위가 충분히 낮아지지 않는 경우가 있습니다. 펌프 모터가 작동한다고 해서 실제 배수가 원활하게 이루어지는 것은 아닙니다. 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전문가
대한전기협회
∙
안녕하세요. 최광민 전문가입니다.
배수량이 부족하면 임펠러 막힘, 토출배관 폐색, 밸브 개방 불량 또는 펌프 성능 저하 등을 의심할 수 있습니다. 유입량이 펌프의 배수량보다 많은 경우에도 수위가 내려가지 않을 수 있습니다. 운전 전류와 토출 압력, 밸브 상태 및 배관 누수 여부를 확인하고, 전원을 차단한 안전한 상태에서 펌프 내부를 점검해야 합니다.
채택 보상으로 192베리 받았어요.