전동기 단자함에서 상간전압은 정상인데 전동기가 제대로 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

전동기가 작동하지 않을 때 전동기 단자함에서 각 상의 전압을 측정했는데 정상적인 3상 전압이 확인되는 경우가 있다고 합니다. 전압이 정상이라면 전동기가 바로 돌아야 할 것 같은데 실제로는 웅 소리만 나거나 회전이 제대로 되지 않는 경우도 있다고 들었습니다. 이런 경우 전원 공급 자체보다는 전동기 권선이나 기계적인 구속을 의심해야 하는지 궁금합니다. 전압 측정만으로 판단하지 않고 어떤 추가 측정을 해야 원인을 정확하게 구분할 수 있는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    단자에서 상간전압이 정상적으로 측정되더라도 전동기가 정상적으로 기동한다는 보장은 없습니다. 전동기 내부 권선에 이상이 있거나 베어링과 축이 고착되어 기계적으로 회전하지 못하는 경우에도 전압은 정상적으로 측정될 수 있습니다. 또한 무부하 상태에서 전압이 정상이어도 실제 기동 순간 접속부의 접촉저항 때문에 전압이 떨어지는 경우가 있으므로 기동 순간 전압을 확인할 필요가 있습니다. 전동기가 웅 소리만 내면서 돌지 않는다면 전원을 즉시 차단하고 축의 기계적 구속 여부, 권선 저항의 균형, 절연 상태 등을 순서대로 확인하는 것이 좋습니다. 전압 하나만 정상이라는 이유로 전동기 자체를 정상으로 판단하면 안 됩니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 단자함에서 성간전압이 정상으로 측정된다고 해서 전동기가 정상적으로 기동할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 전압은 정상이어도 실제로 토크를 만들 수 없는 상태가 있을 수 있습니다.

    가장 먼저 의심할 수 있는 것은 권선 이상이나 결선 문제입니다. 권선 일부가 단선되었거나 접촉불량이 있으면 무부하 상태의 전압 측정에서는 정상처럼 보여도, 실제 기동전류가 흐를 때 전압이 무너지거나 충분한 회전자계가 만들어지지 않을 수 있습니다. Y-Δ 결선 오류나 단자대 접촉불량도 같은 증상을 만들 수 있습니다.

    또 기계적인 구속도 중요한 원인입니다. 베어링 고착, 펌프나 팬의 걸림, 브레이크 미해제, 축 정렬 불량이 있으면 모터는 전자기적으로는 돌려고 하지만 축이 움직이지 못해 웅 소리만 나고 큰 전류가 흐를 수 있습니다.

    현장에서는 전압만 보지 말고 ① 기동 순간 3상 전류 확인 → ② 각 상 전압이 기동 중에도 유지되는지 확인 → ③ 전원 차단 후 권선저항 비교 → ④ 절연저항 확인 → ⑤ 축이 손으로 부드럽게 회전하는지와 부하측 구속 여부 확인 → ⑥ 결선과 접촉기·단자 상태 확인 순으로 점검하는 것이 좋습니다.

    특히 웅 소리만 나고 회전하지 않는 상태에서 계속 전원을 넣어두면 기동전류가 오래 흘러 권선이 빠르게 과열될 수 있으므로 바로 정지시키고 원인을 확인해야 합니다.

    즉, 상간전압 정상은 전원 존재만 확인한 것이고, 실제 기동 가능 여부는 기동전류·권선상태·결선·기계적 구속까지 함께 확인해야 한다고 이해하면 됩니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 단자함에서 3상 전압이 정상으로 측정되더라도 전동기가 반드시 정상적으로 기동한다는 뜻은 아닙니다. 테스터기로 무부하 상태의 전압만 확인하면 실제 기동 순간에 발생하는 문제까지 확인하기는 어렵기 때문 입니다. 대표적인 원인으로는 한 상의 접촉불량이나 전압강하로 볼 수 있는데 정지 상태에서는 정상처럼 보여도 기동하면서 큰 전류가 흐를 때 접촉저항이 있는 부분에서 전압이 크게 떨어질 수 있습니다. 또한 상간 전압을 정상이어도 3상 전압의 불형평이 있으면 모터에 이상 전류와 코트 저하가 발생할 수 있습니다. 전동기 권선의 단락이나 절연 열화, 결선 오류도 원인이 될 수도 있습니다.