하수처리장의 유량계 값은 정상인데 실제 유입수의 양이 맞지 않는 이유는 무엇인가요?

하수처리장에서는 유량계를 이용해 유입수와 처리수의 흐름을 확인하고 펌프 운전이나 약품 주입량을 관리합니다. 그런데 유량계 화면에는 정상적인 값이 표시되는데 저류조 수위 변화나 펌프 운전시간을 기준으로 추정한 실제 유량과 차이가 나는 경우가 있습니다. 이처럼 계측값과 실제 유량이 일치하지 않는 원인은 무엇이며, 현장에서는 어떤 방법으로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    유량계 표시값과 실제 유량이 다르게 나타나는 원인은 유량계의 측정 원리와 설치 조건, 설정값 또는 신호 처리 과정에서 찾을 수 있습니다. 전자식 유량계는 배관이 충분히 차 있지 않거나 전극에 이물질이 부착된 경우 측정값이 부정확해질 수 있으며, 초음파식 유량계는 센서 설치 상태와 배관 내부 조건의 영향을 받을 수 있습니다. 또한 배관 내 공기 혼입, 유량계의 관경·단위 설정 오류, PLC의 환산 계수 오류도 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 유량계의 측정 원리와 설치 상태를 확인하고, 표시 단위와 PLC·HMI의 환산 설정을 비교해야 합니다. 가능하다면 일정 시간 동안의 저류조 수위 변화와 펌프 운전 상태를 활용해 유량계 값의 타당성을 교차 확인할 수 있습니다. 다만 수위 변화로 유량을 추정할 때는 유입량뿐 아니라 유출량과 탱크 형상도 고려해야 하며, 계측값이 다르다는 이유만으로 유량계를 바로 교체하기보다는 원인을 단계적으로 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 220베리 받았어요.

    채택된 답변