안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
인버터는 정지 명령을 받아도 내부 회로와 출력단에 전압이 남거나, PWM 스위칭 및 계측기 특성 때문에 실제 운전에 사용되지 않는 전압이 측정될 수 있습니다. 특히 입력 전원이 살아 있는 상태에서는 정지 명령만으로 인버터 내부가 무전압 상태가 되는 것은 아닙니다. 먼저 인버터 표시창에서 운전 상태와 출력 주파수를 확인하고, 제조사 매뉴얼에 따라 출력단 측정값을 해석해야 합니다. 전원 차단 후에도 직류 링크 콘덴서에 전압이 남을 수 있으므로 지정된 방전 시간을 지키고 검전기로 무전압을 확인해야 합니다. 전압이 측정된다는 사실만으로 고장이나 누전을 단정하지 말고, 필요하면 적절한 계측기로 확인하되 인버터 출력단에 일반적인 절연저항계를 임의로 연결하지 않아야 합니다.