전동기 정지 후 차단기를 내렸는데도 단자에서 전압이 측정되는 이유는 무엇인가요?

현장에서 전동기를 정지시키고 차단기를 개방한 뒤 단자 전압을 측정했는데, 전원이 차단된 것으로 알고 있음에도 전압이 측정되는 경우가 있습니다. 실제로 전원이 공급되고 있는 것인지, 아니면 다른 회로나 주변 케이블의 영향으로 유도전압이 측정되는 것인지 궁금합니다. 특히 인버터가 연결된 설비에서는 내부 콘덴서에 전하가 남아 있을 수 있다고 들었는데, 일반적인 직입기동 전동기와 점검 방법이 다른가요? 전압이 측정되면 바로 고장으로 판단해야 하는지, 안전하게 무전압 상태를 확인하려면 어떤 절차를 따라야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기를 개방했는데도 전압이 측정된다면 다른 회로를 통한 역급전, 인접한 활선 케이블에서 발생하는 유도전압, 표시등이나 전자회로를 통한 미세 전류, 인버터 내부 콘덴서의 잔류전압 등을 의심할 수 있습니다. 먼저 회로도를 확인해 전원 공급 경로가 완전히 차단되었는지 확인하고, 적절한 정격의 검전기나 계측기를 이용해 무전압 여부를 확인해야 합니다. 유도전압은 입력 임피던스가 높은 계측기에서 측정될 수 있지만, 실제 전압이나 역급전 가능성을 확인하기 전에는 유도전압이라고 단정해서는 안 됩니다. 인버터 설비는 제조사가 지정한 방전 대기시간을 지키고 직류 링크 전압이 안전한 수준인지 확인해야 합니다. 검전기는 사용 전 정상 작동 여부를 확인하고, 무전압 확인 후에도 재투입 방지와 잔류에너지 제거 등 안전절차를 따라야 합니다. 전압이 측정되는 상태에서 단자를 만지거나 임의로 단락해 방전하는 행동은 위험하므로 피해야 합니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차단기를 내렸는데 전압이 뜨는 것은 주변전선에서 넘어오는 유도전압이나 인버터 내부의 콘덴서에 의해 전기가 남아있기 때문입니다

    그래서 이것을 고장으로 오해말고 충분히 시간이 지난뒤 전압계나 검전기로 잔류전기가 모두 빠졌는지 확인해야겠습니다