전기설비에서 역률 개선용 콘덴서의 용량을 과도하게 선정하면 어떤 문제가 발생하나요?

전력설비의 역률을 개선하기 위해 콘덴서를 설치하지만, 필요한 용량보다 크게 선정하면 오히려 전기설비 운전에 문제가 생길 수 있습니다. 과보상으로 발생하는 주요 문제와 적정 용량을 선정할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    콘덴서 용량이 지나치게 크면 부하가 적을 때 진상역률이 발생하고 전압 상승이나 설비 운전 문제가 나타날 수 있습니다. 고조파가 존재하는 계통에서는 공진 위험도 고려해야 합니다. 따라서 실제 부하의 유효전력과 역률 변화를 측정하고, 부하에 따라 단계적으로 투입되는 자동 역률조정 장치 등을 활용해 적정 용량을 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    역률 개선용 콘덴서의 용량이 지나치게 크게 되면 부하가 적을 때 역률이 앞서는 진상 상태가 되어 전압 상승이나 설비 운전 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 계통의 인덕턴스와 콘덴서가 공진하면 고조파가 증폭되어 콘덴서 과열이나 손상으로 이어지기도 합니다. 적정 용량을 산정하기 위해서는 부하의 유효전력, 현재 역률, 목표 역률과 시간대변 부하 변동을 고려해야 하며, 부하 변화가 크다면 자동 역률 조정장치를 적용해서 콘덴서를 단계적으로 투입, 차단하는 것이 좋습니다.