LED 형광등 잘못 설치했는데 어떻게 해야 하나요??
번개표 30W 27형 LED 형광등을 잘못 접지하여 전기가 번쩍하면서 튀더니 꺼졌습니다.
그래서 얼른 전원을 다시 끄고 자세히 보니 접지선이 검게 그을려 있네요.
밤에 설치하려다가 일어난 불량인데 낮에 다시 접지해보려고 합니다.
그런데 한번 불량된 접지선은 다시 이으면 안되나요??
낮에 모든 전원을 내리고 다시 설치해보려는데 LED 형광등이 버리기엔 좀 아깝네요.
접지선이 검게 그을려버렸는데 다시 이어봐도 되는지 아니면 버리고 새로 해야 하는지 궁금합니다.
좋은 답변 기다릴게요.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
LED 조명이 스위치를 내려도 계속 켜져 있거나 깜빡거리는 문제는 주로 전기 연결 방식이나 전원 공급 방식에 문제가 있기 때문입니다. 무선 또는 스마트 조명인 경우에는 스위치와 전원 연결이 제대로 되어 있는지, 전기 회로에 이상이 없는지 먼저 확인하는 것이 중요하며, 일부 제품은 내부 회로의 결함이나 전기적 노이즈로 인해 깜빡임이 발생할 수 있습니다. 이럴 때는 전기 전문가의 도움을 받아 전선 연결 상태를 점검하거나 제품 자체의 이상 여부를 확인하는 것이 가장 안전하고 빠른 해결책입니다. 또한 전구 또는 조명 기기의 호환성 문제도 고려해야 하니, 제품 설명서와 전기 안전 규정을 꼼꼼히 살펴보시고 필요하면 교체 또는 수리를 진행하는 게 좋습니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
접지선이 그을렸거나 탄 흔적이 있다면 잘못된 결선으로 인해 큰 전류가 흘렀다는 결과로 보입니다.
또한 그대로 사용하면 문제가 발생할 가능성이 크며 2차 하고 위험이 있습니다.
내부 구리선이 멀쩡하다면 피복을 벗겨내고 새 접지선 처럼 사용할 수 있습니다.
하지만 접지선이 심하게 손상되었거나 손상 범위가 넓으면 새 접지선을 사용하는 것이 안전합니다.
안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
전등 설치하려다 놀라셨겟네요~ 전기를 처음 다루시다보면 이런 일이 빈번합니다. 질문자님께서 스파크다 튀면서 번쩍하셨다면 단락 즉 합선일 가능성이 높습니다. 천장에서 내려오는선이 3가닥인가요? 2가닥인가요? 3가닥이라면 한선은 초록색인가요? 보통 초록색이 접지이지만 시공자가 실수로 핫선이나 중선선일수도있습니다. 이건 정확하게 확인하셔야 다음에 이런일이 발생하지 않습니다. 그리고 접지선이 그을리셨다하셨는데 그을린부분을 절단학시고 다시 연결하시면 됩니다. 다시 정리해서 말씀드리자면 접지 연결을 잘못한게 아니고 합선으로 이런현상이 발생하였습니다. 합선 발생하면 감전이나 기기손상을 야기할수있으니 한번더 체크해보시고 교체해보시는것을 추천드립니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
접지선이 검게 그을렸다면 과전류나 잘못된 결선으로 인해 손상된 것이므로 안전을 위해 해당 부분을 잘라내고 멀쩡한 선으로 다시 결선하는 것이 좋습니다 단순히 검게 그을렸다고 무조건 폐기할 필요는 없지만 전선 피복 내부 도체까지 손상되었는지 꼭 확인하고 LED 형광등 자체도 이상 여부를 테스트해봐야 합니다 전체 전원을 차단한 상태에서 정확한 결선과 절연 조치를 취하면 재사용은 가능하지만 불안하면 전문가의 점검을 권장합니다.