안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
농형 유도전동기의 전전압 기동법, 즉 직입기동은 전동기에 직접 전압을 인가하여 기동하는 방식입니다. 이 방법은 간단하고 저렴하나, 기동 전류가 정격 전류의 6~8배에 달하기 때문에 큰 전류로 인한 부하와 전압 강하 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 일반적으로 5~10마력 이하의 소형 전동기에 주로 사용되며, 설비가 기동 시 순간적인 큰 전류에도 견딜 수 있는 경우에 적합합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.