전기설비에서 케이블을 여러 가닥 병렬로 포설할 때 같은 길이와 굵기로 맞춰야 하는 이유는 무엇인가요?

대용량 전원을 공급하기 위해 한 가닥의 굵은 케이블 대신 여러 가닥의 케이블을 병렬로 사용하는 경우가 있습니다. 그런데 병렬 케이블은 가능한 한 같은 종류와 굵기, 길이로 구성해야 한다고 하는데, 서로 다른 조건으로 설치하면 어떤 문제가 발생할 수 있는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    병렬 케이블은 여러 케이블이 전류를 나누어 부담하도록 구성합니다. 그런데 케이블의 길이나 굵기, 저항 및 리액턴스가 서로 다르면 각 케이블에 흐르는 전류가 균등하게 분배되지 않을 수 있습니다. 특정 케이블에 전류가 집중되면 해당 케이블의 발열이 증가하고 허용전류를 초과할 가능성도 있습니다. 따라서 병렬 운전에서는 동일한 규격과 길이로 구성하고 포설 조건도 최대한 동일하게 맞추는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선마다 길이나 굵기가 다르면 전기가 더 잘 통하는 특정 전선으로만 전기가 쏠리게 됩니다 이로 인해 한 전선에만 열이 심하게 발생하면서 전선 피복이 녹거나 불이 나는 위험한 사고가 생길 수 있습니다