전기설비에서 케이블의 허용전류가 주변 케이블의 수량에 따라 달라지는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 케이블을 선정할 때는 부하전류뿐 아니라 전선의 굵기와 설치 환경도 고려해야 한다고 합니다. 특히 케이블을 여러 가닥 묶어서 포설하거나 케이블 트레이에 많은 전선을 함께 설치하면 허용전류가 감소할 수 있다고 하는데, 같은 굵기의 전선인데도 주변 케이블의 수량에 따라 허용전류가 달라지는 이유가 궁금합니다. 현장에서 케이블을 추가로 설치할 때 어떤 점을 검토해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전선에 전류가 흐르면 저항에 의해 열이 발생하며, 케이블이 밀집된 상태에서는 발생한 열이 주변으로 충분히 방출되지 못할 수 있습니다. 여러 케이블이 동시에 부하를 공급하면 서로의 열이 누적되어 도체 온도가 높아지므로 허용전류를 낮춰 적용해야 할 수 있습니다. 실제 허용전류는 전선의 절연 종류, 주위 온도, 포설 방식, 케이블 간격 및 동시 부하 조건에 따라 달라집니다. 따라서 케이블을 추가하거나 포설 방식을 변경할 때는 관련 기준의 보정계수를 적용해 도체의 허용온도를 초과하지 않는지 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 304베리 받았어요.

    채택된 답변