로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 전동기를 정지했는데도 축이 한동안 계속 회전하는 이유는 무엇인가요?

펌프나 송풍기에 연결된 전동기를 정지시키면 전원은 차단되지만 회전축이 즉시 멈추지 않고 한동안 천천히 회전하는 경우가 있습니다. 전동기가 정지 명령을 받았는데도 계속 회전하는 것이 이상 현상인지 궁금합니다. 부하의 관성이나 제동장치 유무에 따라 정지시간이 달라질 수 있는지, 정상적인 관성 정지와 제동장치 이상을 어떻게 구분해야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    펌프나 팬은 전원을 꺼도 무거운 날개가 돌던 관성 때문에 서서히 멈추는 것이 정상이지만 평소에 팍 멈추던 브레이크 장치가 달린 기계가 계속 돌면 고장을 의심해 봐야한단다

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기를 정지해도 축이 한동안 회전하는 것은 대부분 회전 관성 때문이며, 반드시 고장은 아닙니다. 전원이 차단되어도 모터와 연결된 펌프, 송풍기 등의 회전체는 관성 때문에 즉시 멈추지 않습니다. 특히 회전체가 무겁거나 회전속도가 높을 수록 정지 시간이 길어질 수 있습니다. 일반적인 관성 정지는 자연스러운 현상이지만, 정해진 시간 안에 멈춰야 하는 설비에서 정지시간이 길어졌다면 제동장치나 인버터의 감속 설정을 확인해야 합니다.