전기설비에서 PLC의 아날로그 입력값은 정상인데 경보가 반복적으로 발생하는 이유는 무엇인가요?

설비의 압력이나 수위를 감시하는 PLC에서 아날로그 입력값을 확인하면 정상 범위로 표시되는데, HMI에서는 상한 또는 하한 경보가 반복적으로 발생하는 경우가 있습니다. 실제 계측값이 정상이라면 경보도 발생하지 않아야 할 것 같은데, 데이터 처리나 경보 설정에 문제가 있을 수 있다고 합니다. 이런 경우 어떤 부분을 확인해야 원인을 파악할 수 있을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC의 아날로그 입력값이 정상으로 보여도 경보 판단에 사용하는 데이터나 조건이 다르면 경보가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 HMI가 다른 주소를 참조하거나, PLC 프로그램에서 원시값과 환산값을 혼용하거나, 경보 상·하한값과 단위가 일치하지 않는 경우가 있습니다. 또한 입력값이 경보 설정값 근처에서 미세하게 변동하면 경보가 반복적으로 켜졌다 꺼질 수 있습니다. 따라서 PLC의 원시 입력값과 환산값, 경보 비교에 사용되는 주소 및 설정값을 확인하고, 필요하면 적절한 히스테리시스나 지연시간을 적용할 수 있는지 검토하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 아날로그 입력값이 정상인데도 경보가 발생한다고 하면, 실제 측정값과 경보 판단에 사용되는 값이 서로 다를 가능성이 있습니다. 대표적으로 PLC 프로그램의 환산식 오류, HMI의 경보 설정값 불일치, 상/하한 기준의 잘못 된 설정 등이 원인이 될 수 있습니다. 또한 입력값이 순간적으로 튀거나 경보 발생, 해제 기준이 너무 좁게 되면 경보가 반복이 될 수 있습니다.