안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.
결론부터 말씀드리면 정격전류는 차단기가 정상 상태에서 견딜 수 있는 전류 기준이고, 차단용량은 사고 시 큰 전류를 안전하게 끊을 수 있는 능력을 의미합니다. 정격전류는 부하전류보다 약간 크게 선정해야 정상 운전 중에 차단기가 불필요하게 동작하지 않으면서도 과부하 시에는 보호 기능을 수행할 수 있습니다. 반면 차단용량은 단락사고와 같은 상황에서 순간적으로 흐르는 매우 큰 전류를 차단할 수 있는 한계를 의미합니다. 만약 차단용량이 부족하면 차단기가 전류를 끊지 못하고 파손되거나 아크가 발생해 화재로 이어질 수 있습니다. 따라서 설계 시에는 해당 지점에서 발생 가능한 최대 단락전류보다 큰 차단용량을 가진 제품을 선택해야 합니다. 즉, 정격전류는 “평상시 기준”, 차단용량은 “사고 대비 기준”으로 이해하면 됩니다.