제어반의 24V DC 전원은 정상인데 센서 여러 개가 동시에 오작동하는 이유는 무엇인가요?

PLC 제어반에서 사용하는 24V DC 전원공급장치의 출력전압을 측정했을 때 24V 정도로 정상인데 여러 센서의 입력값이 동시에 순간적으로 사라지는 현상이 발생한다면 어떤 원인을 의심해야 하는지 궁금합니다. 센서 하나의 고장이라면 해당 센서만 문제가 생길 것 같은데 여러 입력이 동시에 영향을 받는다면 공통 전원이나 단자대, 접지 같은 부분에 문제가 있을 가능성이 있는지도 알고 싶습니다. 이런 현상이 반복될 때 멀티미터로 전압만 측정하는 것 외에 어떤 방식으로 원인을 찾는 것이 좋은지도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    24V 수치가 정상이라고 하더라도 공통 라인 0V 단자대의 느슨함이나 접지 노이즈가 원인일 수 있습니다. 왜냐하면은 여러 센서가 공유하는 0V 라인 단자가 헐거워지면은 순간적으로 전기가 바뀌고 신호가 통째로 날아가기 때문입니다. 거기다가 모터나 마그네트가 움직일 때 튀는 서지 노이즈가 접지를 타고 들어가서 입력을 흔들기도 합니다.

    그리고 이 현상은 반응 속도가 느린 일반 멀티미터로는 잡을 수가 없습니다. 왜냐하면은 찰나의 순간 전압 변화나 노이즈 피크는 화면에 찍히지 않기 때문이죠. 그리고 현장에서는 오실로스코프나 메모리 하이 코더로 순간 전압 변동을 관찰하거나 공통 단자대 조임 상태부터 일일이 재점검을 해야 하죠.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    여러 센서가 동시에 오작동한다면 개별 센서보다는 공통으로 사용하는 24V DC 전원, 0V 배선, 단자대, 공통 입력회로 등을 우선 확인하는 것이 좋습니다. 멀티미터로 무부하 상태에서 24V가 정상이라고 나와도 센서가 동작하는 순간 전압이 순간적으로 떨어질 수 있으므로 실제 운전 상태에서 확인해야 합니다. 또한 단자대의 접촉 불량이나 전원공급장치의 출력 불안정, 배선 노이즈가 원인이 될 수도 있습니다. PLC 입력 모니터를 보면서 센서 신호와 24V 전압 변화를 동시에 확인하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다. 특히 모터나 인버터가 기동하는 순간 여러 센서가 동시에 끊긴다면 전원 순간강하나 전기적 노이즈 가능성을 우선적으로 확인하는 것이 좋습니다.