아하아멘

아하아멘

채택률 높음

인버터 운전 중 출력 주파수는 일정한데 모터의 회전 방향이 불안정해 보이는 이유는 무엇인가요?

인버터로 구동하는 삼상 유도전동기를 점검하고 있습니다. 인버터 화면에는 설정 주파수가 일정하게 표시되는데, 현장에서 보면 모터의 회전 상태가 순간적으로 불안정해 보이거나 연결된 기계의 움직임이 일정하지 않은 경우가 있습니다. 주파수가 일정하다면 모터 회전 속도도 거의 일정해야 하는 것으로 알고 있는데, 이런 차이가 생기는 이유가 궁금합니다. 인버터 설정 문제인지, 모터나 기계 부하 쪽 문제인지 현장에서 어떤 순서로 구분해서 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    인버터의 출력 주파수가 일정하더라도 실제 회전 상태가 항상 일정한 것은 아닙니다. 유도전동기는 부하가 증가하면 슬립이 커져 회전 속도가 낮아질 수 있고, 연결된 펌프나 감속기, 벨트 등에서 기계적인 문제가 발생해도 움직임이 불안정해 보일 수 있습니다. 먼저 인버터의 출력 주파수뿐 아니라 출력전류와 경보 이력을 확인하고, 부하가 변하는 순간 전류가 함께 변하는지 살펴보는 것이 좋습니다. 전류 변화가 크다면 펌프 막힘이나 기계적 마찰, 부하 변동 등을 의심할 수 있습니다. 반면 전류 변화가 크지 않은데 진동이나 회전 상태가 불안정하다면 커플링 정렬, 베어링, 축 흔들림 등 기계적인 부분도 확인해야 합니다. 다만 실제 회전 방향이 바뀌는 현상이라면 단순한 속도 저하와 구분해야 하며, 운전 명령과 역회전 설정, 배선 및 제어 신호의 변화를 별도로 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 244베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    주파수가 같아도 모터 설정을 잘못했거나 기계 쪽에 무리가 가면 덜컹거릴 수 있습니다 커플링을 분리해 모터만 돌려보면 인버터 문제인지 기계 부하 문제인지 쉽게 구별할 수 있습니다