비가 오는 날이나 특정 가전제품 사용 시 누전차단기가 간혈적으로 내려가는 원인과 해결책에 대해 질문합니다.

차단기가 내려갔을 때 레버를 다시 올리면 바로 올라가고 한동안은 또 잘 작동합니다. 만약 심각한 누전이라면 레버가 아예 안 올라가야 하는 것이 아닌가요? 이렇게 간혈적으로 떨어지는 이유가 무엇인지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    지금과 같은 상황이라고 한다면 순간적인 전류의 증가로 인한 가능성, 습기의 영향, 특정 기기의 절연 저하, 부하의 변화 등을 고려해 볼 수 있을 것 같습니다. 비오는 날의 경우 습기가 증가함에 따라서 절연저항이 떨어지게 되면서 누전차단기가 동작하는 것 같은데요... 이럴 때는 하나씩 찾아가는 방법이 가장 좋긴 한데요... 일단 의심되는 가전제품들을 전부 분리해보고 하나씩 연결해 보면 특정 제품을 연결할 때 차단기가 떨어질 수 있습니다. 차단기가 떨어진다는 건 문제가 있는 부분이니 전문가를 통해서 확인해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    일단 비가 오거나 가전제품을 쓰실때 차단기가 간헐적으로 떨어지는거는 눈에 안보이는 미세한 누전이나 순간적인 과부하 때문입니다. 빗물이 습기를 만들거나, 가전제품이 모터 등을 돌릴때 전류가 살짝이라도 새는 경우가 많습니다. 그래서 완전히 합선된건 아니고 차단기가 민감하게 반응해서 잠시 내려갔더라도 레버를 올리면 다시 켜지는 겁니다. 그래서 그대로 두시면은 감전위험이 있어요. 그러니 비 올때는 창문 주변에 콘센트를 점검하시고, 가전은 다른 콘센트에 분선하셔서 꽂아보시기를 궘유드립니다. 그래도 증상이 같다면 차단기 노후문제일수도 있으니 전문가의 점검을 받아보시는걸 권유드립니다.