안녕하세요. 이승호 전문가입니다.
NPN 3선식 센서를 2선식 센서로 교체할 때 알고 계신 방법대로 갈색선과 검은색선을 묶고 파란선끼리 연결하시면 절대 안 됩니다. 그렇게 연결하면 전원이 합선되어 센서가 망가지거나 제어 기기에 쇼트가 발생하게 됩니다.
기존 3선식 NPN 센서는 갈색선이 플러스 전원, 파란선이 마이너스 전원이고 검은색선이 신호를 보내는 출력선입니다. 반면에 2선식 센서는 전원 공급과 신호 출력을 선 두 개로 동시에 처리하는 직렬 연결 구조를 가집니다.
따라서 올바른 연결 방법은 새 2선식 센서의 갈색선을 기존 3선식 센서의 갈색선이 연결되어 있던 플러스 이십사볼트 자리에 연결해야 합니다. 그리고 새 2선식 센서의 파란색선은 기존 3선식 센서의 검은색 신호선이 연결되어 있던 피엘시 입력 단자에 연결하셔야 합니다. 기존에 파란색 전원선이 꽂혀 있던 마이너스 영볼트 단자는 아무것도 연결하지 않고 비워두는 것이 맞습니다.
이렇게 연결해야 전원이 센서를 거치고 피엘시 내부 부하를 거쳐 흐르는 정상적인 회로가 구성됩니다. 연결을 마친 후에는 센서가 작동할 때 피엘시 입력 카드의 램프가 정상적으로 켜지고 꺼지는지 반드시 확인하시기 바랍니다.