전력용 변압기의 절연유 온도와 권선 온도가 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

유입 변압기를 운전하면 권선과 철심에서 발생한 열이 절연유로 전달되고, 절연유는 외부 냉각장치를 통해 열을 방출합니다. 이때 절연유 온도와 권선 온도는 서로 다르게 나타날 수 있습니다. 두 온도의 차이가 발생하는 원인은 무엇이며, 변압기 운전 상태를 판단할 때 어떤 점을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 권선에서는 부하전류에 따른 동손이 발생하므로 일반적으로 절연유보다 권선 온도가 높게 나타납니다. 권선 온도는 부하 변화에 빠르게 반응하지만 절연유 온도는 열용량과 냉각 특성에 따라 상대적으로 천천히 변합니다. 점검할 때는 부하율과 권선 온도, 절연유 온도 및 냉각팬·펌프의 작동 상태를 함께 확인해야 합니다. 온도가 비정상적으로 상승하면 냉각계통 이상이나 과부하 여부를 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.