전동기의 기동전류는 정상인데 기동시간이 이전보다 길어지는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 전동기를 기동할 때 순간적으로 나타나는 기동전류는 과거 측정값과 비슷한데, 전동기가 정상 회전속도에 도달하기까지 걸리는 시간은 이전보다 길어진 경우가 있습니다. 기동전류가 정상이라면 기동 과정에도 문제가 없을 것 같지만, 기계적 부하가 증가하거나 회전부의 마찰이 커지면 가속시간이 길어질 수 있다고 알고 있습니다. 전원전압의 저하나 결선 문제도 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다. 이런 상황에서는 전류와 전압, 실제 회전속도 중 어떤 값을 우선적으로 확인해야 하며, 과부하계전기 설정과도 관련이 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기의 기동전류가 과거와 비슷해도 기계적 부하가 증가하거나 회전부의 마찰이 커지면 정상 속도에 도달하는 시간이 길어질 수 있습니다. 먼저 기동 중 전동기 단자전압과 상별 전류, 가속시간을 비교하고, 부하가 연결된 상태와 무부하 상태에서 차이가 있는지 확인해야 합니다. 전압이 낮거나 상별 전압이 불균형하면 기동토크가 감소할 수 있으며, 베어링 마모나 펌프·팬의 부하 증가도 원인이 될 수 있습니다. 과부하계전기는 보호 설정이 적절한지 확인하되, 기동시간이 길다는 이유로 설정값을 무조건 높여서는 안 됩니다. 반복적으로 기동시간이 늘어나거나 발열과 소음이 동반된다면 기계적 부하와 전원 상태를 함께 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변