콘센트 하나 바꾸는데 4가닥중 마지막선에 스파크가..?
낡은 콘센트 바꿨는데 4가닥중에 마지막 가닥을 연결하니 약간 스파크가 튀더라구요.
연결뒤에 전기는 잘 들어오는데 스파크튄게 문제가 될까요???
4개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
콘센트 교체 중 마지막 선 연결 순간에 순간적인 스파크가 아주 작게 튀는 경우는 회로에 전원이 살아 있거나 연결되면서 순간 전류가 흐르며 발생할 수 있어 한번 정도의 미세한 스파크 자체만으로 바로 큰 문제가 되는 경우는 많지 않습니다 다만 차단기를 완전히 내리지 않았거나 접촉 불량 상태로 체결되면 이후 발열 탄화 누전 위험이 생길 수 있으니 나사르 ㄹ단단히 조였는지 지와 콘센트 주변이 뜨겁거나 타는 냄새가 없는지 꼭 확인하는 것이 좋습니다
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
차단기를 내리지 않았거나 전자제품이 연결되어 전류가 흐르는 상태에서 선을 꽂으면 순간적으로 스파크가 튈 수 있습니다. 현재 전기가 잘 들어오고 탄 냄새나 발열이 없다면 괜찮지만, 안전을 위해 피복 손상 여부를 꼭 확인해 보세요.
안녕하세요. 이승호 전문가입니다.
작업하시면서 스파크가 튀어 많이 놀라셨을 것 같습니다. 결론부터 말씀드리면, 콘센트 교체 후에 전기가 정상적으로 잘 들어오고 차단기가 내려가지 않았다면 당장 큰 문제가 생길 확률은 낮습니다. 하지만 작업 과정에서 위험한 상황이 있었던 것은 분명하므로 왜 그런 현상이 생겼는지 알고 계시는 것이 안전합니다.
가장 먼저 짚고 넘어가야 할 부분은 작업하실 때 집 안의 전등이나 전열 차단기(두꺼비집)를 내리지 않고 작업을 진행하셨을 가능성이 높다는 점입니다. 차단기를 내렸다면 선을 연결할 때 전기가 흐르지 않기 때문에 절대로 스파크가 튈 수 없습니다.
마지막 네 번째 가닥을 꽂을 때 스파크가 튄 이유는, 그 콘센트와 연결된 다른 방이나 거실의 가전제품이 켜져 있었거나 대기 전력을 소비하고 있었기 때문입니다. 벽면 콘센트의 네 가닥은 대개 전기가 들어오는 선 두 가닥과 다른 콘센트로 전기를 넘겨주는 선 두 가닥으로 이루어집니다. 앞선 세 가닥을 연결하면서 이미 전기가 흐르는 통로가 만들어졌고, 마지막 선을 꽂는 순간 가전제품으로 전류가 갑자기 흐르기 시작하면서 순간적으로 불꽃이 발생한 것입니다.
현재 전기가 잘 들어온다면 다행히 선이 바뀌어 합선이 일어난 것은 아닙니다. 만약 플러스선과 마이너스선이 잘못 만나는 쇼트가 났다면 펑 소리와 함께 불꽃이 크게 튀면서 즉시 차단기가 떨어졌을 것입니다.
다만 한 가지 확인하셔야 할 점은 스파크가 튀면서 전선 끝부분이나 콘센트 내부 단자가 검게 그을리거나 녹지 않았는지여부입니다. 순간적인 스파크로 인해 전선 표면이 오염되거나 헐겁게 꽂히면 접촉 불량이 생겨 나중에 발열이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
불안하시다면 지금이라도 차단기를 안전하게 내리신 뒤, 콘센트를 다시 벽에서 분리하여 전선이 구멍 깊숙이 끝까지 잘 꽂혀 있는지, 그을린 흔적이 심하지 않은지 눈으로 한번 확인해 보시는 것을 추천합니다. 전선이 꽉 물려 있고 냄새가 나지 않는다면 안심하고 사용하셔도 됩니다. 앞으로 전기 작업을 하실 때는 사소한 교체라도 꼭 차단기를 내리는 습관을 지키시는 것이 안전합니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.
낡은 콘센트를 교체하실때 마지막 전선에서 스파크가 튄거는 플러그가 꽂혀있거나, 가전제품이 대기전력을 소비하고 있어서 그럴겁니다. 그래서 순간적으로 전류가 흘렀고, 이에 발생한 현상일 확률일 높습니다. 그리고 현재는 전기가 정상적으로 잘 들어오시고, 탄냄새나 연기가 발생하지 않았다면 크게 걱정하실 필요는 없습니다. 하지만 안전을 위해서 피복이 벗겨지진 않았는지와 고정 나사가 잘 고정되어 있는지 한번더 확인해 주시면 좋겠습니다.