전기 설비에서 제어전원과 동력전원을 분리하는 이유는 무엇인가요?

산업용 제어반에서는 전동기 등에 전력을 공급하는 동력전원과 PLC, 센서, 릴레이 등에 전원을 공급하는 제어전원을 구분해 구성하는 경우가 많습니다. 두 전원을 분리하는 목적은 무엇이며, 설계와 점검 과정에서 어떤 점을 주의해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    동력전원과 제어전원을 분리하는 이유는 전동기 기동 시 발생하는 전압 강하와 전기적 노이즈가 PLC나 센서 등 제어기기에 영향을 주는 것을 줄이기 위해서 입니다. 또한 동력회로에 문제가 발생하더라도 제어회로의 안정성을 확보하고 고장 원인을 쉽게 파악할 수 있습니다. 설계 시 전원 용량과 보호장치를 적절히 선정하고, 동력선과 제어선의 배선을 분리하는 것이 중요 합니다.

    채택 보상으로 340베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    동력 전원이랑 제어 전원을 따로 분리하는 것은 모터가 돌 때 생기는 노이즈를 막기 위해서이죠. 왜냐하면은 모터는 켜고 끌 때 전류가 엄청나게 튑니다. 그래서 전력망에 큰 충격을 주죠. 그래서 그 전기를 PLC나 센서 같은 예민한 제어 장치가 그대로 쓰게 되면 쉽게 고장날 수가 있습니다. 그래서 두 개의 전원을 완전히 나눠서 제어 회로를 안전하게 보호하는 거죠.

    그리고 설계하고 점검할 때는 전용 변압기를 따로 쓰고 배선 경로도 서로 멀리 떨어뜨려야 됩니다. 왜냐하면은 동력선 바로 옆에 제어선을 붙여서 지나가게 하면 전자파 노이즈가 쉽게 타들어가죠. 그리고 나중에 문제가 생겼을 때 어디가 고장인지 빨리 찾으려면 처음부터 선을 깔끔하게 갈라두는 게 훨씬 유리한 겁니다. 안그럼 나중에 너무 힘들어지죠. 그러니 현장을 보실 때도 두 개의 전원이 섞이지 않는지 꼼꼼하게 확인해 보시면 좋겠네요.