배전반에서 제어변압기를 따로 사용하는 이유는 무엇인가요?

자동제어 판넬을 보면 제어변압기가 설치된 경우가 많았습니다. 이미 메인 전원이 들어오는데 왜 제어용 변압기를 별도로 사용하는지 궁금합니다. PLC나 릴레이를 보호하기 위한 목적도 있는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    제어변압기는 220V나 380V 전원을 PLC와 릴레이에서 사용하는 110V나 24V등으로 낮춰 안정적으로 공급하는 역할을 합니다. 이렇게 하면 제어기기의 안전성과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 또 제어회로와 동력회로를 분리할 수 있어 유지보수도 편리합니다. 그래서 자동제어 설비에서는 제어변압기를 사용하는 경우가 매우 많습니다

    채택 보상으로 178베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    제어 변압기는 고전압 동력 전원을 조작용 저전압으로 낮추고 전기적으로 상호 절연하기 위해 사용합니다. 메인 전원에 전압 변동이랑 감전 위험으로부터 작업자랑 그리고 제어반을 보호하는 역할을 하는 거죠.