안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.
PLC는 안정적인 전원 공급이 매우 중요하며 센서는 외부 환경의 영량을 받아 순간적인 전압변동이나 노이즈가 발생할 수 있습니다. 전원을 분리하면 센서 이상이 발생해도 PLC의 안정적인 동작은 유지하는 데 도움이 됩니다, 또한 유지보수 시 센서 회로만 차단하여 점검할 수 있어 작업이 편히라며 노이즈로 인한 PLC오동작과 통신 장애를 줄여 자동제어 시스템의 신뢰성을 높일 수 잇씁니다.
채택 보상으로 154베리 받았어요.
채택된 답변안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
센서 쪽에서 사고가 터졌을 때 PLC CPU가 죽는 걸 막기 위해서입니다. 현장 센서나 외부는 습기랑 먼지에 노출돼서 합선이 자주 일어납니다. 그런데 전원을 하나로 통째로 묶었으면 센서 하나만 쇼트나도 PLC 전원까지 꺼져버리죠. 그렇게 되면 판넬 전체가 멈추고 라인이 통째로 멈춰 버릴 수가 있습니다. 하지만 전원을 분리해 두면 센서 쪽 차단기만 떨어지고 PLC의 제어기는 무사히 버텨낼 수가 있는 거죠.
그리고 현장 노이즈가 PLC 메인 회로로 넘어 들어오는 것을 차단해줄 수 있습니다. 모터나 솔레노이드 밸브가 동작할 때 센서 라인으로 노이즈가 크게 튀죠. 그래서 전원을 분리하고 절연해 놓아야, PLC 연산 오류나 데이터 시핑 현상을 막을 수가 있습니다. 게다가 정비할 때도 센서 전원만 내리고 안전하게 점검할 수 있으니까 작업의 효율도 훨씬 올라가게 될 겁니다.
안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, plc 전원과 센서 전원을 분리해서 사용하는 가장 큰이유는 센서 쪽에서 발생하는 노이즈나 단락이 PLC 본체까지 영향을 주는 것을 줄이기 위해서입니다.
PLC는 CPU와 입출력 모듈이 안정적인 전원을 받아야 정상적으로 동작합니다. 반면 센서는 현장에 길게 배선되어 있고, 주변에 모터·인버터·접촉기 같은 노이즈 발생원이 많습니다. 또 센서 배선이 눌리거나 단락되면 전압강하가 생길 수 있습니다. PLC와 센서가 같은 전원을 쓰면 이런 문제가 PLC 전원까지 영향을 줘 PLC 리셋, 입력 오동작, 통신 이상으로 이어질 수 있습니다.
전원을 분리하면 센서 회로에서 문제가 생겨도 PLC 본체는 계속 살아 있을 가능성이 높고, 고장 범위를 나눠서 찾기도 쉬워집니다. 퓨즈나 차단기를 회로별로 구성하면 어느 쪽에 문제가 생겼는지도 빠르게 판단할 수 있습니다.
현장에서는 보통 PLC 전원, 센서 전원, 출력부 부하 전원을 필요에 따라 구분하고, 접지와 0V 공통 처리 방식도 함께 검토합니다. 다만 모든 설비가 반드시 완전히 별도 전원을 써야 하는 것은 아니고, 시스템 규모와 노이즈 환경, 제조사 권장 방식에 따라 구성합니다.
즉, PLC 전원과 센서 전원을 분리하는 목적은 노이즈와 단락의 영향을 서로 격리하고, 고장 시 전체 제어시스템이 같이 다운되는 것을 줄이기 위해서라고 이해하면 됩니다.
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
PLC 전원과 센서 전원을 분리하는 것은 센서 쪽에서 발생하는 전기적 문제나 노이즈가 PLC에 영향을 주는 것을 최대한 줄이기 위해서라고 볼 수 있습니다. 센서는 여러장비와 연결이 되어 있다 보니 배선 단락이나 접지문제, 전압 변동 등이 발생할 수 있습니다. 이 때 PLC와 같은 전원을 사용하게 되면 PLC까지 전원이 떨어지거나 오동작을할 가능성이 생기게 되기 때문 입니다. 그리고 전원을 별도로 구성하게 되면 센서 회로에 문제가 발생한다고 하더라도 PLC 전원을 그래도 유지할 수 있고, 고장난 회로를 쉽게 구분해서 점검할 수 있다는 장점도 있습니다.