건물의 지하 변전실에서 울리는 누전알람 관련 질문드립니다.

2001년에 지어진 주상복합건물인데요.

이 건물의 지하 변전실에 며칠전부터 누전차단 알림이 계속 울립니다.

일단 소리가 나지 않게 버튼으로 음소거를 해놓은 상태인데

특정층에서 누전이 있다는것 외에는 정확하게 어디인줄을 모르는 상태인데

이럴때는 누전체크를 어떻게 해야 할까요?

4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요.

    해당 내용에 대해 조금 찾아본 결과 현장에서는 보통 클램프형 누설전류 측정기로 각 분기 케이블들을 측정한다고 합니다. 정상적인 계통의 경우는 수 mA 수준이지만, 특정 라인에서는 수십 mA 이상이 나온다면 그쪽이 의심 가는 구간이죠. 가장 기본적인 방법은 하나씩 내려가면서 알람을 확인하는 것이 정확한 방법입니다.

    감사합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    지하 변전실의 누전 알람이 울렸다면 메인 누전계전기가 누설 전류를 감지했을 때 발생하는 것 같습니다. 가장 전통적이고 기본적인 방법은 층별로 계통별로 차단기를 하나씩 내려보면서 하나하나 찾아가는 방법이 가장 안전한 방법일 수 있습니다. 될 수 있으면 전기관련 전문 업자의 도움을 받는 것을 추천합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    변전실에서 층별 분기 차단기를 하나씩 차단 투입해 알림이 사라지는 구간으로 누전 범위를 먼저 특정해야 합니다 해당 층에서는 부하부터 순차 분리하고 분리 후 절연저항계로 배선과 기기 절연 상태를 측정해 원인을 찾아야 합니다 준공된지 오래된 건물은 습기 유입이나 노후 배선 펌프 옥외설비에서 누전이 발생할 수 있으니 우선 점검을 해보는게 좋습니다

    1명 평가
  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    지어진지 24년 정도 되었으면 이미 전기 시설 등이 노후화되었을 가능성이 있습니다.

    우선 층별로 분전반을 확인해 누설전류가 나오는지 측정해보고 다른 차단기보다 LC가 많이 나오는 경우 의심해 볼만 합니다.

    다만 오래되었기 때문에 전기 전문가를 통해 전체적인 점검을 받아보시는걸 권해드립니다.

    모쪼록 잘 해결되시길 바랍니다.