오수펌프를 가동하면 수위는 내려가는데 펌프 정지 후 수위가 예상보다 빠르게 올라가는 이유는 무엇인가요?

역사 오수처리시설에서 오수펌프를 가동하면 집수조 수위가 정상적으로 내려가지만, 펌프가 정지한 뒤 얼마 지나지 않아 수위가 다시 빠르게 상승하는 경우가 있습니다. 실제 유입량이 많아진 것인지, 아니면 펌프 토출배관이나 체크밸브 쪽에서 문제가 발생한 것인지 판단하기 어렵습니다. 특히 펌프가 정지할 때 토출배관에 남아 있던 물이 집수조로 역류하면 수위가 올라갈 수 있다고 들었는데, 정상적인 유입수와 역류 현상을 어떻게 구분할 수 있나요? 현장에서 어떤 순서로 점검하면 원인을 찾기 쉬운지도 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    펌프 정지 후 수위가 빠르게 상승한다면 실제 오수 유입량 증가, 토출배관을 통한 역류, 체크밸브의 밀폐 불량 등을 의심할 수 있습니다. 먼저 펌프 정지 직후 수위가 얼마나 빠르게 상승하는지 관찰하고, 유입량이 많은 시간대와 관계가 있는지 확인합니다. 펌프가 정지할 때마다 수위가 갑자기 튀어 오르거나 토출배관에서 충격음이 발생한다면 체크밸브가 제대로 닫히지 않아 역류하는지 점검할 필요가 있습니다. 이때 수위 변화만으로 역류를 확정하지 말고, 배관 구성과 밸브 상태, 펌프 정지 전후의 운전 기록을 함께 확인해야 합니다. 체크밸브에 이물질이 끼거나 내부 디스크가 손상되면 역류가 발생할 수 있으므로 필요하면 설비를 안전하게 격리한 뒤 분해 점검합니다. 역류가 반복되면 펌프의 재기동 횟수가 늘어나고 설비 수명에도 영향을 줄 수 있으므로 원인을 확인해 조치하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변