아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 케이블 단자를 규정 토크로 조이는 이유는 무엇인가요?

전기설비 작업을 보면 볼트를 손으로 꽉 조이는 것이 아니라 토크렌치를 이용해 정해진 힘으로 체결하는 경우가 많았습니다. 강하게 조일수록 더 안전할 것 같은데 왜 규정된 토크를 지켜야 하는지 궁금합니다. 너무 세게 조이거나 약하게 조이면 어떤 문제가 생기는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    단자를 너무 약하게 조이면 접촉저항이 증가해 발열이 발생할 수 있습니다. 반대로 너무 강하게 조이면 단자나 볼트가 손상되거나 케이블이 늘려 문젝 생길 수 있습니다. 그래서 제조사에서 권장하는 체결 토크를 지켜 작업하는 것이 가장 안전합니다. 실제 현장에서는 토크렌치를 사용해 규정값대로 체결하는 경우가 많습니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    케이블의 단자를 규정 토크로 체결하는 이유는 접촉 저항을 최적화하고 금속의 열 변형과 그리고 재질 파손을 방지하기 위해서입니다. 볼트랑 단자는 탄성 범위 내에서 적정한 압력이 유지되어야 장기적으로 안전한 정기적인 밀착 상태가 확보가 가능하죠.

    약하게 조이면 접촉 저항이 급증합니다. 그래서 발열과 아크 화재가 발생할 수가 있죠. 그리고 반대로 과도하게 쪼이는 것도 나사산이나 단자가 소성 변형될 수가 있습니다. 그러니 오히려 나사가 풀리거나 단자가 파손될 위험이 있는 거죠.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    배전반 단자를 너무 약하게 조이면 접촉부위가 느슨해져 저항이 생깁니다 그러면 열이 발생하고 화재위험이 있습니다

    반대로 너무 세게좋이면 단자등으 변형되어 대나무처럼 강한바람에 유연하게 대처하지못하는 꼴이 나올수 있습니다