자격증
아주호기심있는카멜레온
채택률 높음
전기설비에서 전력량계의 역률 표시가 음수로 나타나는 이유는 무엇인가요?
전력량계나 전력분석기를 점검하다 보면 실제로는 전력을 소비하는 설비인데 역률이 음수로 표시되거나 전력의 방향이 반대로 나타나는 경우가 있습니다. 전기설비가 정상적으로 운전되고 있는데도 이런 표시가 나타난다면 계측기 고장인지, 전압과 전류 신호의 연결 방향에 문제가 있는 것인지 궁금합니다. 전력량계의 역률 부호가 달라지는 원리와 현장에서 확인해야 할 사항을 알고 싶습니다.
1개의 답변이 있어요!