전기설비에서 전력량계의 역방향 전력량이 기록되는 이유는 무엇인가요?

전력량계를 확인하다 보면 설비가 전력을 소비하는 것으로 알고 있는데도 역방향 전력량이 기록되거나 유효전력의 부호가 음수로 표시되는 경우가 있습니다. 실제로 전력이 역방향으로 흐르는 상황인지, 아니면 계측용 변류기의 방향이나 전압·전류 상 연결에 문제가 있는 것인지 판단하기 어렵습니다. 이런 경우 현장에서 어떤 순서로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전력량계의 역방향 전력량 표시는 실제로 전력이 반대 방향으로 흐르는 경우에도 발생할 수 있지만, 계측용 변류기의 극성이나 상별 전압·전류 연결이 잘못된 경우에도 나타날 수 있습니다. 특히 3상 계측에서는 변류기 2차측의 극성과 각 상의 대응 관계가 올바르지 않으면 전력의 방향이나 측정값이 잘못 계산될 수 있습니다. 현장에서는 계측기의 결선도와 변류기 극성 표시, 상별 전압·전류 대응 및 전력 방향 설정을 확인해야 합니다. 다만 변류기 2차측은 운전 중 임의로 개방하면 위험하므로 결선 점검은 반드시 안전 절차와 적절한 단락 조치를 갖춘 상태에서 수행해야 합니다.