PLC 프로그램에서 인터록 조건을 모두 만족하는데도 설비가 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC로 제어하는 펌프나 송풍기 설비에서 운전 명령이 들어오고, 프로그램상 인터록 조건도 모두 만족하는 것으로 보이는데 실제 설비가 기동하지 않는 경우가 있습니다. 예를 들어 수위 조건이나 운전 허가 신호가 정상이고 고장 알람도 없는데 출력이 발생하지 않는 상황입니다. 단순히 PLC 출력 접점이나 접촉기 문제라고 생각할 수 있지만, 내부 비트 조건이나 운전 모드 설정 때문에 기동이 차단될 수도 있을 것 같습니다. 이런 경우 PLC 모니터링 화면에서 어떤 신호부터 추적해야 하며, 자동운전과 수동운전의 조건 차이도 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 프로그램에서 인터록 조건을 모두 만족하는데도 설비가 기동하지 않는다면, 운전 명령부터 PLC 출력, 전자접촉기까지 신호가 어디에서 끊기는지 순서대로 추적하는 것이 중요합니다. 먼저 PLC 모니터링 화면에서 운전 명령 입력이 실제로 들어오는지 확인하고, 자동, 수동 모드 선택 신호와 운전허가 조건을 차례로 살펴봐야 합니다. 화면상 인터록이 정상이어도 별도의 운전 모드 조건이나 정지 명령이 남아 있을 수 있습니다. 프로그램 내부의 운전 요청 비트와 출력 조건도 확인이 필요하고 자동운전과 수동운전의 조건이 다른지도 확인이 필요합니다.

    채택 보상으로 338베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    Plc 인터록이 조건이 정상인데도 설비가 기동하지 않는 이유는 내부 비트조건이나 운전 모드 설정, 출력 회로 등의 문제 때문일 수 있습니다.

    먼저 운전 명령과 인터록 조건을 확인하고, 기동을 제한하는 내부 비트나 정지 신호가 있는지 점검해야 합니다. 또한 자동운전과 수동운전의 기동 조건이 다를 수 있으므로 운전 모드 설정도 확인해야 합니다.

    현장에서는 운전 명령, 내부 비트, 운전 모드, PLC 출력 순서로 신호를 추적하고, 출력이 정상이라면 접촉기나 외부 보호회로를 점검하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    화면 조건이 다 맞아도 숨겨진 수동/자동 모드 설정이나 외부 안전장치(비상정지 등)가 막고 있을 수 있습니다 PLC 모니터링에서 실제 출력이 켜졌는지 먼저 확인하고 수동으로 바꿨을 때 잘 도는지 살펴보면 원인을 쉽게 찾을 수 있습니다