PLC 프로그램에서 인터록 조건을 해제했는데도 설비가 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC로 펌프나 팬을 제어하는 설비에서는 수위, 압력, 운전 상태 등의 조건을 인터록으로 구성해 특정 조건이 충족되지 않으면 기동하지 못하도록 하는 경우가 있습니다. 점검 중 인터록으로 의심되는 조건을 확인하고 해당 입력이 정상 상태로 돌아왔는데도 설비가 기동하지 않는다면, 인터록 외에 운전 허가 조건이나 고장 이력, 정지 상태가 별도로 남아 있을 가능성도 있을 것 같습니다. 이런 경우 PLC 모니터에서 어떤 항목을 순서대로 확인해야 원인을 빠르게 찾을 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인터록 입력이 정상으로 돌아왔더라도 모든 기동 조건이 충족된 것은 아닐 수 있습니다. PLC 프로그램에는 자동운전 선택, 원격운전 허가, 비상정지 상태, 고장 리셋, 기동 명령, 다른 설비와의 연동 조건 등이 별도로 구성될 수 있습니다. 먼저 PLC 모니터에서 실제 입력 상태를 확인한 다음, 운전 허가 비트와 인터록 비트, 고장 유지 비트, 기동 명령 비트가 어떤 상태인지 순서대로 추적합니다. 특히 순간적으로 발생한 고장을 내부 메모리에 유지하도록 작성했다면 현장 입력이 정상으로 돌아와도 별도의 리셋 명령이 필요할 수 있습니다. HMI에 표시되는 알람과 PLC 내부 상태가 일치하는지도 확인하고, 출력 조건이 모두 충족되었는데도 출력이 동작하지 않는 경우에는 출력 모듈과 실제 제어회로를 추가로 점검합니다. 안전 인터록이나 비상정지 회로를 임의로 우회하지 말고, 회로도와 프로그램을 대조하면서 원인을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 248베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    인터록을 풀었는데도 안 움직이는 건 아직 리셋되지 않은 고장 기억이나, 다른 운전 허가 조건이 아직 잡혀 있기 때문이에요. 왜냐하면 PLC는 하나의 조건만 풀린다고 바로 도는 게 아니라, 자기유지 회로의 해제 상태나 상위 운전 모드 같은 다른 안전 장치가 끝까지 맞물려 있어야 하죠.

    그래서 이럴 때는 모니터링 화면에서 고장 트립 비트가 살아 있는지 먼저 확인하세요. 그다음에 출력 코일 바로 앞에 직렬 조건들을 차례대로 짚어 보셔야 됩니다. 왜냐하면은 눈에 보이는 인터록 외에도 숨어 있는 자기 유지나 모드 스위치 조건이 붙잡고 있는 경우가 많기 때문이죠. 결론적으로 고장 이력 리셋 여부와 전체 흐름을 함께 제거해 주셔야 원인을 찾으실 수 있으십니다.