전력용 변압기의 %임피던스가 크면 단락전류는 어떻게 달라지나요?

변압기 명판에는 %임피던스가 표시되어 있으며, 이 값이 단락전류와 관련이 있다고 알고 있습니다. 같은 정격용량과 2차 전압을 가진 변압기라도 %임피던스가 다르면 단락전류에 어떤 차이가 발생하나요? 차단기 선정 시에도 이 값이 중요한 이유가 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기의 %임피던스가 클수록 일반적으로 2차 측 단락 시 흐르는 단락전류는 작아집니다. 전원 측 임피던스를 무시하고 변압기 자체만 고려하면 단락전류는 정격전류에 약 100을 %임피던스로 나눈 값을 곱해 추정할 수 있습니다. 예를 들어 %임피던스가 5%라면 변압기 단자에서의 예상 단락전류는 정격전류의 약 20배입니다. 실제 단락전류는 전원 측 임피던스와 케이블 임피던스에도 영향을 받으므로 차단기의 차단용량을 선정할 때 전체 계통 조건을 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 %임피던스가 크면 단락 시 전류를 제한하는 효과가 커져 단락전류는 작아지게 됩니다. 같은 정격용량과 2차 전압이라면 %임피던스가 5%인 변압기는 10%인 변압기보다 단락전류가 약 2배 크게 발생할 수 있습니다. 이는 임피던스가 전류의 흐름을 방해하기 때문입니다. 따라서 차단기를 선정할 때는 예상 단락전류가 차단기의 정격차단전류를 초과하지는 않는지 확인이 필요합니다.