감지기 도통시험에서 단선을 확인하는 원리

감지기 도통시험에서 단선을 확인하는 원리와 발신기 단자에서 전압을 측정하여 단선,저전압을 구분할수 있는 정확한 방법을 알고 싶습니다.

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이수민 전문가입니다.

    감지기 회로는 수신기에서 나간 회로선과 공통선이 감지기들을 거쳐 맨 끝 종단저항에서 이어져 하나의 고리를 이뤄요. 도통시험 스위치를 누르면 수신기가 이 고리에 작은 전류를 흘려 보내요. 배선이 온전하면 전류가 종단저항을 지나 돌아와서 전압계가 4~8V를 가리키거나 정상 램프가 켜지고, 중간 어디든 끊겨 있으면 전류가 돌아오지 못해 0V나 단선 표시가 떠요.

    발신기 단자에서는 테스터를 직류 전압에 두고 검은 봉을 공통선, 빨간 봉을 회로선에 대요. 정상이면 수신기 출력과 비슷한 DC 24V 안팎이 나와요. 0V가 나오면 그 발신기와 수신기 사이 어딘가가 끊긴 거라, 수신기 쪽으로 한 칸씩 거슬러 올라가며 전압이 다시 나타나는 지점을 찾으면 단선 구간이 좁혀져요.

    전압이 0은 아닌데 정격 24V의 80%인 약 19V 아래로 떨어져 있으면 저전압으로 봐요. 수신기 전원과 예비 배터리부터 확인하고, 수신기 단자는 정상인데 발신기에서만 낮다면 중간 단자 접속이 헐거운 경우가 많아요 :)

  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    감지기 선끝에는 종단저항이 달려있습니다. 그래서 수신기가 평소에 미세한 전류를 계속 보내면서 선이 끊겼는지 확인을 하죠. 사실 선이 중간에 안끊기고 멀쩡하게 이어져있으면 전류가 저항을 돌아서 다시 돌아옵니다. 그러면 정상이라고 판단하는거죠. 그래서 만약에 선이 끊기는 단선이 나면 전류가 갈곳을 잃게 됩니다. 그러면 수신기에서 바로 이상을 알아차리는거구요.

    발신기 단자를 테스터기로 찍어보시면 단선인지 저전압인지 쉽게 구별하실수 있으실겁니다. 왜냐하면 선이 완전히 끊어진 단선 상태라면 전기가 아예 통하지 못할겁니다. 그러면 전압이 0V로 완전히 바닥을 치게 될겁니다. 반면에 저전압은 선 자체는 이어져 있으니 전압이 뜨긴할겁니다. 하지만 회로 문제로 기준치보다 훨씬 낮게 나오는상태를 말합니다. 그러니 단자에서 전압이 0V로 아예 안뜨는지 아니면 낮게 뜨는지만 확인해보세요. 그러면 둘을 확실하게 구분하실수 있으실 겁니다.

  • 안녕하세요.

    감지기 도통시험은 회로 말단의 종단저항을 통해 전류가 정상적으로 흐르는지 확인해 단선을 찾는 방식을 말해요. 발신기 단자에서 전압을 측정할 때는 정상 회로와 단선 회로의 전압이 달라질 수 있지만, 정확한 판정 전압은 수신기 모델과 회로 방식에 따라 다르기 때문에 일률적으로 정할 수 없어요.

    저전압은 배선 접촉 불량, 누설, 부식 등으로 발생할 수 있어 전압만으로 단선과 구분하기가 어려워요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    감지기 도통시험은 회로 끝에 있는 종단저항을 통해 아주 작은 감시전류를 흘려보내고, 수신기가 그 전류가 정상적으로 돌아오는지 확인해 단선을 판단하는 원리입니다.

    선이 중간에서 끊어지면 종단저항까지 전류가 흐르지 못하므로 수신기에서 단선으로 표시됩니다. 발신기 단자에서 전압을 재는 방법도 도움이 되긴 하곘지만, 정상 전압은 수신기 종류와 제조사 회로에 따라 다르기 때문에 몇 V라고 공통적으로 정하기는 어려울 것 같습니다.

    따라서 먼저 수신기의 도통시험 기능으로 이상 회선을 찾고, 그다음 발신기나 감지기 단자에서 DC 전압을 측정해 앞쪽은 전압이 있고 뒤쪽은 0V가 되는 지점을 따라가면서 단선 위치를 찾는 방식이 가장 정확하지 않나 생각됩니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    감지기 회로의 도통시험은 수신기와 종단저항 사이의 선로가 끊어지지 않고 폐회로를 형성하여 정상적으로 전류가 흐르는지 확인하는 시험입니다 평상시 회로에는 종단저항에 의한 전압강하로 인해 수신기 전압계에 일정 전압이 지시되며 선로가 끊어지는 단선 시에는 전류가 흐르지 않아 전압이 0V로 떨어지게 됩니다 발신기 단자에서 전압을 측정하여 단선과 저전압을 구분할 때는 회로의 폐쇄 여부와 측정 전압의 유무를 확인해야 합니다 단선인 경우 회로가 완전히 차단되어 전압계에 아예 전압이 뜨지 않거나 0V를 가리키는 반면 저전압인 경우 배선 저항 과다나 전원 문제로 인해 정격 전압보다 낮지만 0V가 아닌 일정 수준의 잔류 전압이 측정됩니다. 즉 회로가 단절되어 전압이 전혀 검출되지 않으면 단선으로 판단합니다. 반대로 전압이 낮게나마 유지되면서 회로가 연결되어 있는 상태는 배선 불량이나 전원 공급 부족에 따른 저전압으로 명확히 구분할 수 있습니다